土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教水井水源施工临时水方案
本人初次需要做无市政管网的临时水方案,而且是在国外!困难比较多:
1、本工程分生活区非饮用水供水和施工用水;
2、生活区跟施工区距离又比较远,大概600多米;
3、施工区较大,方圆800米;
在网上查找资料总没合适的!不知道那位大哥能帮忙,谢谢了哈!

全部回答(1 )

  • xiaonengjs99
    在外的临时用水,应尽量少用机械,眼前有甚么用甚么。如果井深在10几米以内,可用大口深井。底部的钢混井脚(下有刃角)最小直径约2.5米,上口内径1米,每砌高2米余,在井内排水挖土下沉,完后下0.6米滤层(三种粒径级配),井壁不得漏水。如沙层较深只好自制工具,凿泥浆井,内下约300滤水管。如确需要再详介。
    2008-10-30 13:19:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10