土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法
两台200kVA变压器一用一备,4芯电缆出线到一个进线柜的4极双电源转换开关,问题是电缆是4芯的,到低压柜那里怎么接?可不可以这样:把两路电缆第4芯看成PEN,在转换开关每路进线的N端子上分出一根“PE”线接柜内PE排,可不可以?电缆已经采购,真的不知道怎么做才好,大家帮个忙吧!

全部回答(3 )

  • tnc
    tnc
    另外一个问题。

    我这个工程采用了钢管穿4芯电缆,PE用扁钢,那么在单相接地时,钢管内的电流矢量和也不为零,将会有涡流,是不是会进一步增大相保回路阻抗?

    图籍中4根母排加扁钢PE的方式,在单相接地时,4根母排的电流矢量和将不为零,母排的金属外壳也存在同样的问题。


    不知道该采用什么保护管?采用PVC管暗敷在混凝土地面下?那么穿墙怎么办?请大家出个主意,谢谢!
    2008-10-30 08:14:30 来自 PC 评论 举报
  • tnc
    tnc
    非常感谢楼上仁兄的相助!变压器室与低压室只有一墙之隔。

    说实话,为了这个问题困惑了很久,先后查看了很多图籍,请教了不少同行,问题主要集中在:TN-S中接地干线是否可用扁钢作为故障回路的导体?接地干线是否应该是与相导体(本例中的电缆)同材质,S/2截面?

    在接地装置图籍中,TN-S是4根母线由变压器到受电柜(类似于4芯电缆),PE线采用另一路径的接地干线(未说明规格);在设计深度图样中,变压器出线也是4根母线,PE线另接,而且在接地平面图中是采用扁钢;在干式变压器安装图籍中,推荐低压侧出线无论电缆还是母排都是4芯、在常用数据手册中低压侧出线也是4芯,推荐变压器中性点接地导体中包括扁钢。

    在民规指南288页最后一行“按热稳定来校验接地导体是必须的。D,yn11接线组别的变压器,其单相接地阻抗小,接地短路电流大增,其导体截面应加大。。。”并推荐200kVA变压器中性点接地导体为25X4扁钢。

    从图籍和规范可以看出,都推荐过扁钢作为故障回路的导体接地干线,那么按照我说的情况,两路4X240电缆直接进双电源转换开关,柜内PE排直接与电缆沟内40X4扁钢连接,以此扁钢作为PE线故障回路导体,在这里,满足热稳定的前提下,不必遵循同材质和S/2的规定。这样做均与图籍规范相符合。

    结论是:两路4芯电缆进4极双电源转换开关,柜内PE排与电缆沟内做接地干线的扁钢连接,这样构成TN-S系统,不知道大家同意吗?
    恳请指正,谢谢!
    2008-10-29 22:20:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10