土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:水表为什么会自动空转?
一栋6层建筑,设屋顶水箱及加压水泵,加压水泵针对4---6层使用。目前的情况是4---6层住户在不使用水的情况下水表会继续运转。一直没办法解决!

请教,发生这种情况的原因及解决对策。。。。谢谢啦!

全部回答(1 )

  • fzq19760709
    这种情况是管道里面有空气。原因:压力降低后,水里的空气从水里析出。当有用户用水时,水泵启动,由于水泵出水量比用水量大且采用的是水泵不是全变频的控制,从而导致没有用水的水表处压力增加,空气被压缩,导致水表转动。解决办法:1、在立管顶部增设排气阀。2、水泵采用全变频水泵,不能采用一台变频控制,其余采用工频控制。

    [ 本帖最后由 fzq19760709 于 2008-10-29 17:22 编辑 ]
    2008-10-29 17:19:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。