土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频启动时间?消防泵变频启动?

变频启动时间?消防泵变频启动?

发布于:2008-10-29 14:08:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频启动时间?消防泵变频启动?
一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在 30秒内启动切投入工作。本人对变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。
在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?
  • yjig
    yjig 沙发
    不知道你的水泵是多大?本人前一段时间曾经做过消防泵的变频启动,水泵是75KW,(设定)20秒完成启动。
    2008-11-03 20:38:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。