小弟正在做一个门式钢架,单跨双坡屋面1:10,带有2T吊车,牛腿标高5.000,柱顶标高7.500,现在我把梁柱节点设计成刚接,柱角也设计成刚接?这种结构形式可以吗?(我知道门式钢架规程里是5T以上宜将柱角设计成刚接)
还有PKPM里生成的柱角带有一个10的槽钢抗剪件(柱角设成了刚接),我把柱底轴力乘以0.4(摩擦系数)大于柱底的剪力,能否去掉这个槽钢?
顺便问一下,张紧的圆钢抗拉是不用计算长细比的,但是张紧的圆钢抗压吗?我的柱间支撑能否用张紧的圆钢?(有吊车)还是该怎么设置呢?
期待能得到详细的解答,小弟将不胜感激!

[ 本帖最后由 qq24595506 于 2008-10-29 13:24 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yfs007
    yfs007 沙发
    其实这个东西论坛里面已经很多了,我也很多次回答过,每次都有很多同学讨论,每次都有进一步的认识,
    首先,把梁柱节点设计成刚接,这是肯定的,柱脚也设计成刚接这也是对的,不过你这个吊车不算大,柱脚还可以做铰接,可以节约钢材.
    其次,PKPM里生成的柱角带有一个10的槽钢抗剪件,而你把柱底轴力乘以0.4(摩擦系数)大于柱底的剪力,请问你取的是哪个轴力,PKPM计算后有很多组合,你找轴力较小而剪力较大的组合看看,PKPM一般不会错的,能否去掉这个槽钢要看你找到这个组合自己判断.
    再次,张紧的圆钢抗拉也需要计算长细比的,见钢结构设计规范5.3.9条,张紧的圆钢抗压肯定一能抗压,它本身就是需要拉力才张紧的,有压力岂能张紧.但是,可以采用双向交叉张紧的圆钢抗拉做柱间支撑.