分户箱盘后用户线容许有接头吗?
分户箱盘后用户线容许有接头吗?
今天有一住户家中没电了去修理,发现从分户闸下桩头至家中用户闸上桩头线路断路,拆开配电盘发现线路有接头,接头发热绝缘老化与箱体短路打火,将接头烧断。这样的接头容许吗?:L :L
发布于
2008-10-29 12:15:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
chinawbllove
我认为是穿线时未留足余量,留足余量完全可以避免接头。
2008-10-30 20:46:30
来自 PC
评论
举报
lingxuct
在正常可以维修的地方,线路有接头是正常的。
根据楼主所说“拆开配电盘发现线路有接头,接头发热绝缘老化与箱体短路打火,将接头烧断”属于不正常的。
电气方面用电线路和器具发生故障,一般说都是正常的,人也有生病的时候。但究其原因,就可以分责任的和无责任的,但出事了总是有人要负责任的。我们做电工的,有时发现当初做的太差的活,心里总感到......................
就这事说吧:把接头放在配电盘后面,导线连接也不好(接头发热绝缘老化),位置也放得不对(与箱体短路打火),活干得更差劲(短路打火,将接头烧断),怪不得楼主要问:“这样的接头容许吗?”!!!!!
怎么回答?让我说:谁允许,谁不是懂电的!
2008-10-29 18:11:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
chinawbllove
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
165
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
