请教关于压降的问题:
800kva变压器(10kv/400)320千乏电容补偿;负载为80千瓦电动机(jsl125-10)七台。
空载时变压器电压400,当7台电动机全部运行后,电压变为360。随着电动机电流的增加,电压下降严重。请问这样正常吗?不正常原因出在什么地方呢?需要对什么地方进行改进呢?
不胜感激!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 麦克
    麦克 沙发
    调调变压器分接头~~~~提高下电压~~~~~
    也许母线选小了~~~
    2005-03-26 23:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    正常的变压器满载与空载时电压相差不会超过5%,其余的电压损失应在线路上。
    2005-03-26 13:56:26

    回复 举报
    赞同0