土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我是暖通新手,麻烦各位老师,凭经验看下,1000平米的建筑DN50热供管径够不?

我是暖通新手,麻烦各位老师,凭经验看下,1000平米的建筑DN50热供管径够不?

发布于:2008-10-29 09:16:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我是暖通新手,麻烦各位老师,凭经验看下,1000平米的建筑(共3层,每层330平米)DN50热供管径够不?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yang88li88
    yang88li88 沙发
    不好定,距离供热站远近是关键,如果位于供热外网末端,DN50有可能不够,位于供热主管道附近DN32都够,单纯考虑水流量DN50足够。
    2008-11-05 22:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • ferrolisx
    ferrolisx 板凳
    绝对没问题,放心吧.
    我刚做了一个,120KW锅炉,DN50管道.

    好使着呢,
    2008-11-05 21:58:05

    回复 举报