最近有个朋友超市的配电问题需要请教大家,具体情况如下:
一栋四层楼,每层三千平方米,一楼楼层高7米 其他楼层高4米,一到四楼中间为通空的,也就是大楼中间有踏步电梯上楼,
现在一二楼要租给中北超市,超市按照他们的做法有 冷鲜食品柜,有大小型空调机,照明,电梯等,
目前的现状是大楼本身有一台500千伏安的变压器,现在他们要求我们单独给他们配两台630的变压器,我觉得整个大楼一台630的够用,再加一台630的备用就可以,不知道大家意见怎么样
如果按照他们的要求的话整个大楼一台500 加上两台630 真是很浪费。
这里请教大家同行提供你们的实际配电经验,类似的超市你们的配电是怎么配的变压器。
万分感谢
253609941 我的QQ号 交流的可以加我
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
bigfatdog
沙发
超市用电同时系数很高。
2008-10-29 11:15:29
赞同0
-
cubebury
板凳
关注高手来解答
2008-10-29 11:14:29
赞同0