土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走廊通风讨论

内走廊通风讨论

发布于:2008-10-28 21:59:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位高手一个问题,我现在在做一个6层宿舍 98米的内走廊,现在要做通风,有两个风井,我算的每层排烟量都是7800 那么我应该选15600的风机 那风口应该按照7800算啊 还是15600算啊??应该选用什么百叶风口啊 ?? 还有着火是应该开几层风口啊??
请各位高数多多讲讲 谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lovesr123
    lovesr123 沙发
    我今天又去研究了一下 好像是每层都要开
    2008-10-29 20:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • huanghuairong
    huanghuairong 板凳
    这种情况应该是在中间设一个挡烟垂壁,划分两个防烟分区,在每个防烟分区中间设排烟口,使防烟分区最远的距离离排烟口的距离小于30米。风量按实际防烟分区面积X60得到,风机的风量按最大防烟分区的面积X120X1.1得出。着火根据开启该分区的排烟防火阀排烟。
    2008-10-29 15:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补风的 问题

请问当补风时候,说 补风量不 能低于排烟量的 50%,但补风量具体是怎么计算出来的 ?与送风量的 计算方法(换气次数*房间体积)一样吗?