约克SABROE离心机组YK 故障,型号:SAB163 MK3请大家帮我分析一下!故障现象:机组运行一短时间后,面板显示COPY EPROM,说明程序掉了,从新拷了程序后,运行了一两个小时后故障又出现. 在机组停机状态下,不会出现此现象!请大家帮我分析一下!!多谢!:lol :victory:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
yc_zyb
沙发
关于冷藏室排水管由于靠近冷藏室造成结冰问题并不是那么难解决。我经常用6MM的一段铜管,其长度等于冷藏室排水口到压缩机上的接水盘的长度,尽量冲入液态R22,封口焊接好后插入排水管内,由制冷剂来吸收冷藏室传过来的冷量,排水管就再也不会出现冰堵现象了。
2011-08-27 20:36:27
赞同0
-
asurajian
板凳
以上各位都分析的不错,但忽略了一点,当门封条密封不严或门关不严实变形,导致经常有空气中的水分进入也会结冰。冷藏室水多应该是排水孔堵住了,冷藏室结冰还有一个原因就是蒸发器的管道与内壁没有紧贴,存有空隙。
2011-08-26 17:19:26
赞同0
加载更多回复 举报