一个关于消防水箱的问题(30s与10min)

发布于:2005-03-25 22:50:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家知道,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当消防水箱不能满足此要求时,应设稳压泵和稳压气压罐。规范后面解释说:气压罐要储存30秒消防水量。我有点不明白的是,假设在最不利消火栓处着火,且30秒后消防泵并没有正常启动,而30s的时间消防队员一般赶不过来,那么水箱里面剩余的水能不能流到最不利消火栓处呢???如果不能,那么,水箱储存10分钟的初期消防水量对这一点是不是就失去意义了呢。或者是不是应该这样理解,并不是要求每个着火点必须满足10分钟水量,规范规定的10分钟初期水量是整体考虑消防而得的经验数字呢。不吝赐教。。。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • nianshu99
    nianshu99 沙发
    看了几篇有关稳压泵,稳压用气压罐,蓄水气压罐的主题!
    发现强人和好人真的很多!
    尽管自己是菜鸟中菜鸟,但是还是看懂了
    非常感谢你们!
    2009-03-12 16:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • heizi3008
    heizi3008 板凳
    稳压系统是平时补充系统泄露用的,失火时按下消火栓按钮直接启动消火栓主泵.
    2006-12-16 22:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓是否设置

一个门厅跟楼梯在一起与车间用防火门隔开,门厅面积约有100平方左右,请问门厅是否需设消火栓!我认为可以不设,不知我的想法对不对!!!请各位大师指点!