土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆出线问问题

电缆出线问问题

发布于:2008-10-28 09:42:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜中的电缆,大家帮看看是怎么回事

Image(426).jpg


Image(427).jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • njanqun
    njanqun 沙发
    看鼻子的端部搭接面没明显变色,反而在压接部位变色严重,电缆绝缘是不是过热烧熔掉了.

    应该是压接不牢固导致的接触电阻大,长期发热造成的.类似BVR的多股软铜线多存在压接不牢固的问题,施工中多采用灌锡处理.
    2011-04-29 15:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • xueping518
    xueping518 板凳
    2011-04-29 14:41:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防用水量为什么能说明建筑物的负荷等级?

室外消防用水量为什么能说明建筑物的负荷等级?常常有人利用室外消防用水量确定建筑物的负荷等级,怎么回事?

回帖成功

经验值 +10