s型气溶胶要设置泄压口嘛?

发布于:2008-10-28 09:24:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    气溶胶不应设泄压口,原因有二:
    气体灭火系统设计规范条文解释:
    一 3.2.6 等同采用了我国国家标准《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163-92的规定。
    热气溶胶灭火剂在实施灭火时所产生的气体量比七氟丙烷和IG541要少50%以上,再加上喷放相对缓慢,不会造成防护区内压力急速明显上升,所以,当采用热气溶胶灭火系统时可以放宽对围护结构承压的要求。不会采生内压急速上升,对围护结构承压要求也小,同理可知没必要泄压。
    二 规范给出了七氟丙烷,IG541两种气体的泄压口面积计算公式,而气溶胶没给,也说明不需要泄压。
    2017-03-30 23:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • 小可木
    小可木 板凳
    zhangxj_1101 发表于 2008-11-21 09:23 S型气溶胶不需要设置泄压口,我是厂家的我是做设计呢,您方便给我发个样本吗?
    2017-03-27 15:54:27

    回复 举报
    赞同0