我最近做了一个6层的宿舍楼,一层是餐厅,上面都是宿舍,6层楼板标高17米,市政水压不够,在屋面设了消防水箱,请各位帮忙,这样的情况,我是不是一定要设消防泵呀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句气体灭火系统设计规范条文解释:
一 3.2.6 等同采用了我国国家标准《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163-92的规定。
热气溶胶灭火剂在实施灭火时所产生的气体量比七氟丙烷和IG541要少50%以上,再加上喷放相对缓慢,不会造成防护区内压力急速明显上升,所以,当采用热气溶胶灭火系统时可以放宽对围护结构承压的要求。不会采生内压急速上升,对围护结构承压要求也小,同理可知没必要泄压。
二 规范给出了七氟丙烷,IG541两种气体的泄压口面积计算公式,而气溶胶没给,也说明不需要泄压。