土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 止逆阀选大了对系统有如何影响?
假设有一个机组匹配,由于管径的原因,合适流通量的止逆阀的管径小一号,而大一号的阀的管径合适,而且这两者的价格一样,于是我为了方便(无需变径)就选了大一号的阀,如果是这样对系统有什么影响啊?我个人觉得影响不大,而且在止逆阀顺流的时候,阻力还会减小,对系统只有好处并无什么坏处,欢迎高手们来拍砖!

全部回答(4 )

  • 北千里
    荣昌老师指的是阀件的承受压力啊,明白
    2008-10-29 10:01:29 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    阀门都会标示两个最基本的技术参数,即公称压力(承压Pg)和公称通径(Dg)。如氨用直通阀Pg25,Dg100,即为公称压力25公斤,公称通径100毫米。
    2008-10-29 09:41:29 来自 PC 评论 举报