土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低压过低

低压过低

发布于:2008-10-27 22:02:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:kiss: 大家好,我是新人,第一次来咱们这个论坛,我也是个开制冷机新手,属于赶鸭子上架那种,呵呵。最近两台机器低压都过低,一台正常运转时只有半公斤,一台只有一公斤,氟利昂添加正好,膨胀阀开启开启也比较合适 ,但是低压就是低。前段时间还算正常都保持在1.5公斤左右。求教一下,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • july_163
    july_163 沙发
    高压情况怎么样?是否正常?
    2008-10-31 08:56:31

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    低压低的原因有:
    制冷热负荷过小;
    系统制冷工质过少;
    膨胀阀的开启度过小;
    出液阀未开足或过滤器和膨胀阀的进口滤网存在部分堵塞现象;
    压缩机的吸气阀是否开足?吸气滤网是否存在部分堵塞现象?
    盐水制冷装置的盐水浓度不够。
    2008-10-30 09:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多