土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新民规对火灾应急照明配电的新规定

新民规对火灾应急照明配电的新规定

发布于:2008-10-27 18:28:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
:lol 13.9.12条
1款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(一级负荷)
2款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(二级负荷)

这么说来,火灾应急照明,并不需要双回路供电了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • iamwfh_1
    iamwfh_1 沙发
    采用蓄电池 已经符合二级的要求啊
    2008-11-10 16:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳

    该条我认为主要针对的是消防动力设备,而不是照明,应急照明专门由13.9.12条说明了。
    2008-11-09 14:58:09

    回复 举报
    赞同0