请问,采暖系统的分区标准?
请问,采暖系统的分区标准?
请问,采暖系统如果需要分低区,中区,高区,怎么样分才是合理的呢:L
发布于
2008-10-27 13:17:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
大牛1979
建筑物内供暖系统最低点工作压力应根据散热器的承压能力、管材及管件的特性等因素确定,当然分区也应要以此为依据。
管道为金属管道时,不宜大于0.8MPa
管道为热塑性塑料管材时,不宜大于0.6MPa
如果超此压力,要进行分区。
2008-11-03 13:19:03
来自 PC
评论
举报
dongruilin-rh
散热器采暖系统采暖低区一般依赖于锅炉房的定压压力,以利于节能,至于中区和高区,暖通规范要求高于50M就得分区,当然还依赖于散热器的承压
2008-11-01 10:58:01