正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
刚度突变给建筑物带来破坏是什么机理?理论上怎么解释呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
喻栋
沙发
剪力墙的平面布置原则是均匀、分散、对称、周边布
2010-07-30 14:47:30
赞同0
-
phwxl2688
板凳
漂亮啊,下来学习一下啊!
2010-07-21 17:47:21
赞同0
加载更多置。均匀、分散原则是要求每片的剪力墙刚度不要太大,
连续尺寸不要太长, 使剪力墙的数量多一些, 分散一些,
每一片墙肢的弯曲刚度适中, 不会因为个别墙肢的局部破
坏而影响抗侧能力。刚度愈大的墙肢承担、吸收的荷载也
愈大, 同样也要考虑墙肢开的刚度中心和平面形心尽量吻
合, 保证建筑物抗扭能力。周边剪力墙宜在两个主轴方向
组合布置成L 形、T 形以及口字形, 其抵抗扭转的内力臂
较大, 尽量避免一字形墙的出现, 这样可以在提高剪力墙
刚度的情况下, 不需增加剪力墙数量来满足使用要求, 节
约了造价。
剪力墙的竖向布置原则
剪力墙在竖向宜沿建筑物全高设置, 尽量不要随意中
断, 但基于建筑的功能要求必须中断剪力墙时, 在转换层
要采取加强措施。国外有的规范中也提到, 由于需要必须
中断剪力墙时对结构的侧移刚度不会造成太大的影响, 对
顶部的位移也很小, 并且认为转换层的结构构件的截面设
计只至于分配到的绝对地震作用有关也不必要采取特殊的
加强措施。这样将减少了混凝土的用量, 大大降低了工程
造价, 但在实际的工程设计过程中, 只能严格遵守国家现
行的行业规范、强制性条文以及强制性标准的前提下进行
设计。国外先进的经验, 只能作为参考, 未必能在实际的
工程中得到应用, 另外, 剪力墙也宜落地, 但在实际工程
中由于建筑物实用功能的要求, 也有部分剪力墙不能落地,
因此也要对转换层采取加强措施。
回复 举报
谢谢楼主的无私奉献!
我的进步有你和网易的一份力,呵呵!
回复 举报