土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下水位以下的基础,长时间浸泡在地下水里,对地基承载力是否有较大最影响?

地下水位以下的基础,长时间浸泡在地下水里,对地基承载力是否有较大最影响?

发布于:2008-10-26 19:43:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我施工的一个建筑,筏板基础,基础底标高是大约-8.5米(局部-10.3米),地下水位大约是-4.0米,建筑物不高,仅地面以上10.0米。现在施工到地面上了,大部分基槽也已回填完毕,仅一侧有约二十米长的一段(整个建筑长153米)未回填,因为有个相邻的地下建筑,约-6.0米,想用现在的这个基槽作为集水坑降低地下水水位,而不再另设降水井了。现在这段基础已经泡在水里约一个月了,也未做沉降观测(但根据上部施工来看没见明显沉降或沉降),想请大家讨论讨论,这种情况对地基的承载力是否有明显降低?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mnj66
    mnj66 沙发
    只要基础持力层土不扰动,不会有影响。
    2008-10-29 15:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • jshazgx888
    jshazgx888 板凳
    个人认为影响不会太大,不要担心.
    2008-10-29 15:01:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助高人关于911防水的问题

我现在的工地,斜屋面是911防水,中间加胎是无纺布,做完一个屋面,发现很多地方起邹,里面有气泡。不知是不是无纺布的原因,也不知对防水效果有没有影响。请高人指点,小弟先谢了。

回帖成功

经验值 +10