土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火力发电厂消防设计

火力发电厂消防设计

发布于:2005-03-25 17:14:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
火力发电厂消防系统设计
2005-1-15
西安四联智能技术股份有限公司 史 毅
摘要:火力发电以煤、油和天然气等为燃料进行能量转换,燃煤电厂在我国更为普遍。燃煤电厂的输煤系统、辅助燃油系统、汽轮机润滑油系统、制氢系统、磨煤制粉系统、电缆隧道和桥架、主变压器、开关站、锅炉燃烧器、油枪、冷却塔等,都是易燃、易爆系统,很容易发生火灾,是电厂消防系统重点设防区域。 以燃煤火力发电厂为例,对电厂的火灾探测手段、消防灭火方式、防火封堵等系统的设计进行探讨。

1 电厂的主要设备及火灾的特点

  火力发电厂主要巾输煤系统、磨煤制粉系统、燃煤锅炉系统、汽轮机和发电机系统、制氢气系统、开关站、主变压器、启动变压器、高低配电室、电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架、集中控制室、通信调度室、燃油系统等构成;在电厂生产工艺过程中带电设备多,电缆密布,存在可燃什物质、可燃气体、可燃液体,一旦发生火灾,火势发展快,扑救困难,经济损失大,修复时间长。

  根据以上特点,火电厂消防系统应届甲级。其工作环境相对办公大楼恶劣,工艺没备复杂,大型设备多干扰严重,火灾发生的可能性较大,因此对火电厂的消防系统要求较高,工作时既不能漏报和不得误报,又能在恶劣环境下可靠工作,这就要求设计选用可靠性较高的消防报警系统,其火灾报警设备应具备环境自学习的智能报警系统最好, 考虑到恶劣工作环境和复杂工艺流程的特点,因此在系统设计时不易用办公大楼的消防系统的设计思路。

2 火力发电厂消防系统的组成

  火力发电厂消防系统中火灾探测报警系统、气体灭火系统、水消防系统组成。

3 系统设置

3.1 火灾探测报警系统

  系统由火灾探测系统、报警与联动控制系统、紧急广播与电话系统组成。

  根据电厂工艺系统布置和消防规范要求,—般将电厂火灾检测系统划分集拧楼报警区域、机组报警区域(每台)、脱硫岛报警区域、电除尘控制楼报警区域、输煤系统报警区域、燃油泵房等报警区域。每个区域报警控制盘应能独立完成对报警区域进行检测和控制,如图1所示。

3.1.1 火灾探测设置区域:
(1)单元控制室;
(2)工程师室;
(3)电气继电器室;
(4)电子设备间;
(5)电缆夹层;
(6)蓄电池室;
(7)SIS机房;
(8)SIS功能站;
(9)柴油发电机室;
(10)凝结水精处理控制室;
(11)400V室;
(12)6000V室;
(13)暖通控制室;
(14)电缆桥架及竖井;
(15)汽机润滑油箱;
(16)汽机润滑油储油箱;
(17)给水泵润滑油系统;
(18)汽机运转层下油管路;
(19)发电机密封油箱;
(20)汽机各层电缆桥架;
(21)汽机发电机轴承;
(22)主变压器;
(23)厂用变压器;
(24)启动/备用变压器;
(25)锅炉燃烧器;
(26)磨煤机润滑油系统;
(27)锅炉MCC室;
(28)锅炉各层电缆桥架及竖井;
(29)汽机下电缆隧道;
(30)锅炉下电缆隧道;
(31)输煤综合楼控制室;
(32)输煤综合楼配电间;
(33)输煤综合楼通信调度机室;
(34)输煤转运站;
(35)碎煤机室;
(36)输煤栈桥;
(37)输煤综合楼电缆夹层及电缆竖井;
(38)除渣、除尘、除灰热工控制室;
(39)除渣、除尘、除灰电气控制室;
(40)除渣、除尘、除灰配电室;
(41)控制楼电缆夹层;
(42)油泵房;
(43)油罐。

3.1.2探测方式

  根据每个防护区的特点,依照国家规范和工艺要求设置有不同类型的探测装置(包括感烟探测器、感温探测器、感温电缆等)和各类模块(监视、控制)。
(1)对控制室、设备间、电器室、房间采用感烟探测器或烟感温感组合探测器;对大空间采用红外对射探测器;
(2)对制氢站采用可燃气体探测器;
(3)对各类油箱、变压器采用感温电缆或感温棒探测器;
(4)对锅炉燃烧器采用火焰探测器或感温电缆;
(5)对防爆区采用防爆的感烟、感温探测器;
(6)对电缆夹层、电缆桥架、电缆隧道采用感温电缆和感烟探测器;
(7)对输煤皮带、煤斗、油罐采用感温电缆;
(8)每个防护区的主要出入口设置有手动报警按钮、声光报警器。
在设置有气体灭火的防护区同时设置感烟和感温探测器,主要出入口设有放气指示灯和紧急截止启动按钮。

3.1.3 控制室的设置

  中心控制室设有火灾报警主控制盘、CRT图形站、火灾事故广播主机及电话主机等。

3.1.4通讯系统的设置
  
  (1)火灾电话系统

  系统报警控制盘内建立一套专用的火灾对讲电话系统。利用手动报警装置内的对讲电话插孔,接入火灾对讲电话系统。实现现场对中心控制室通话。

  在空调机房、电梯间、输煤控制楼、泡沫灭火系统及气体灭火系统等应急操作装置处设有固定对讲电话单机。

  (2)火

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chcying
    chcying 沙发
    对阿,有没有图纸之类的啊!我还想问一下,一般我们的电缆层有二次电缆和一次电缆,二次电缆可以用缆式感温电缆探测器,那么一次电缆可以用缆式感温电缆吗? 不知哪位高手可以回答我这个问题
    2008-01-05 12:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • gyshxl138
    gyshxl138 板凳
    能否发些固定消防系统的图纸给我?(如主变压器水喷雾设计图等各系统设计图)
    e-mail:gyshxl138@126.com
    2005-10-31 22:40:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10