[例2]某12层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为15000 m3 /h,采用电动正压送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A. 300x200 B. 500x300
C. 500x400 D. 800x500
[例3]某22层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为22000 m3 /h,采用电动正压百叶送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A. 300x200 B. 500x300
C. 500x400 D. 800x500
[例4]某30层高级住宅,防烟楼梯间加压送风量为20000 m3 /h ,合用前室的加压送风量为22000 m3 /h,试分别计算防烟楼梯间和合用前室的送风口的个数、尺寸、风速。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
例题3错误,你没看题目吧。
回复 举报