220KV母线侧隔离刀闸辅助接点接触不良如何处理

全部回答(3 )

  • wrcford
    换。。。
    就这一个字
    2008-11-14 15:25:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    高压隔离刀闸辅助触点发生接触不良,可靠的做法是更换辅助触点元件。
    因高压不太好停,可以设法切出这把隔离刀闸,方法有多种:正母的可切到副母运行,还可以合上旁路刀闸(退出断路器)。
    一般隔离刀闸的辅助触点用的是行程开关,换一下不难。
    主要是换的时候会影响保护和控制线路,当系统上不能切换时,可以把保护压板退出,或者只关控制电源。大多数隔离刀闸的辅助触点用在五防上,不影响保护,小心起见,退出保护,关控制电源后就可以更换。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-13 06:17 编辑 ]
    2008-11-13 06:12:13 来自 PC 评论 举报