220KV母线侧隔离刀闸辅助接点接触不良如何处理
220KV母线侧隔离刀闸辅助接点接触不良如何处理
220KV母线侧隔离刀闸辅助接点接触不良如何处理
发布于
2008-10-26 12:20:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wrcford
换。。。
就这一个字
2008-11-14 15:25:14
来自 PC
评论
举报
lingxuct
高压隔离刀闸辅助触点发生接触不良,可靠的做法是更换辅助触点元件。
因高压不太好停,可以设法切出这把隔离刀闸,方法有多种:正母的可切到副母运行,还可以合上旁路刀闸(退出断路器)。
一般隔离刀闸的辅助触点用的是行程开关,换一下不难。
主要是换的时候会影响保护和控制线路,当系统上不能切换时,可以把保护压板退出,或者只关控制电源。大多数隔离刀闸的辅助触点用在五防上,不影响保护,小心起见,退出保护,关控制电源后就可以更换。
[