抗震规范6.1.3,框架——剪力墙结构,如果框架承担的地震倾覆里大于地震倾覆的50%,框架要提高一个等级。
小弟,在此有个疑问。下面是我的计算数据:
13层 X向地震: 261.9 487.4 34.95%
13层 Y向地震: 240.4 353.1 40.50%
12层 X向地震: 1803.8 1559.8 53.63%
12层 Y向地震: 1819.6 1316.7 58.02%
11层 X向地震: 3448.0 2842.5 54.81%
11层 Y向地震: 3543.3 2793.6 55.92%
10层 X向地震: 5620.2 4636.1 54.80%
10层 Y向地震: 5803.7 4445.3 56.63%
9层 X向地震: 7867.1 6334.2 55.40%
9层 Y向地震: 8246.0 6235.6 56.94%
8层 X向地震: 10251.5 9381.7 52.22%
8层 Y向地震: 10892.2 8697.7 55.60%
7层 X向地震: 12734.1 12867.1 49.74%
7层 Y向地震: 13694.1 11476.4 54.41%
6层 X向地震: 15281.3 16811.3 47.62%
6层 Y向地震: 16608.3 14609.8 53.20%
5层 X向地震: 17845.6 21269.5 45.62%
5层 Y向地震: 19579.7 18167.1 51.87%
4层 X向地震: 20370.3 26295.4 43.65%
4层 Y向地震: 22534.5 22233.1 50.34%
3层 X向地震: 22722.7 31976.6 41.54%
3层 Y向地震: 25322.1 26944.5 48.45%
2层 X向地震: 25124.2 38009.5 39.80%
2层 Y向地震: 28026.8 32333.2 46.43%
1层 X向地震: 27596.5 50624.3 35.28%
1层 Y向地震: 30752.0 43712.7 41.30%
在旧版的pkpm里,我只看见一个综合的数据,而现在他显示了每层的数据了。请问:
是不是有一层的倾覆过50%就要提高整个框架的等级呢?
我已经将剪力墙加大,框架柱和梁的截面减小。有的柱都不满足轴压比了。
请各位,为在下先回答第一个问题:“在旧版的pkpm里,我只看见一个综合的数据,而现在他显示了每层的数据了。请问:
是不是有一层的倾覆过50%就要提高整个框架的等级呢?”
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句剪力墙的整体变形是弯曲变形;
这上学的时候就学过
所以越到上边,框架承担的就越多。越在下边剪力墙承担的就越多。
这正是把框架和剪力墙放在一起的原因啊!
但是,在框剪结构中毕竟剪力墙是第一道防线,而且在底部尤其是这样。
所以,底部的倾覆弯矩如果剪力墙承担的太少,就要提高框架的抗震等级了。
虽然楼主的第1层剪力墙承担的不少于50%,但我怀疑那是地下室。
第2层可能是真正的1F,
所以还是不行的。
回复 举报
显然是指底层
回复 举报