土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 70立方冷库,蒸发器配小了,彭胀阀跟高.低压压力发生奇怪现像。

70立方冷库,蒸发器配小了,彭胀阀跟高.低压压力发生奇怪现像。

发布于:2008-10-26 01:44:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个70立方冷库,用户原来是用于高温库5-10度的,现在想要库温降到0- -8度.
外机机组优美特MT-100 10P机.内机是DD30(名义排热量5600Kcal/h).库房保温效果差.(他家是供电局的.电费不用钱的)
开机之后,高压11kg/cm²,低压0.8kg/cm²,回管结露,电流10.3A.这时系统里已有25KG左右的氟F22.彭胀阀上全部是霜.这时库温-3.5度.外界环境温度19度.
后来我把彭胀阀上的感温包拿到外面(不紧贴回气管),高压一下只就升到了14kg/cm²了,而低压到了1.5kg/cm²了.压缩机回气管,压缩机,1分钟后结霜.这时库温-3.7C,电流11.4.彭胀阀结霜成45度.彭胀阀型号是FR22 直径5的.
请大家帮忙解释这一现像呀.高压,低压,为什么会这样,彭胀阀是大还是小呢?是整个机子搭配不合理,引起的吗?还是氟少了呢?
师傅们帮我想想办法呀?
:Q :Q

[ 本帖最后由 cd1100 于 2008-10-26 22:48 编辑 ]

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • co1433462378318
    荣昌老师我有一个70立方冷库要求制冷25度我想请教一下得配多大的压缩机组,蒸发器用多大的铜管用多长,用多大的膨胀阀。
    2015-06-05 08:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • wqj13419801972
    新手学习中,谢谢大家的指导。
    2014-10-31 14:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路过的进来看一下,复叠机加药水。

我单位做了几台复叠机,前一台是展览会拉回的。用的R23和R22。要出厂时,由厂长加药水,加药水都是停机状态看压力表加的,一步到位。加R22药水我没看到,加R23药水时,是加到8公斤,当时环境温度35度左右,(R23在常温下上气态)。第二台复叠机用的R23和R404,加药水也是停机状态看压力表加的,一步到位。加R404药水时,是加到1公斤多一点,加R23药水时,是加到6.5公斤,当时环境温度25度左右。大约二、三个小时就调试好了,运行时,高温级低压2点几公斤,很稳定,无高压表;低温级低压2公斤往里,高压在15~19公斤,因为在调试,我也不知他要调到多少,我估计是15公斤把,单向阀调到19公斤。

回帖成功

经验值 +10