土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层住宅的防排烟问题

高层住宅的防排烟问题

发布于:2008-10-25 21:05:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个18层的高层住宅,地下一层,楼梯间为防烟楼梯间,按高规应在地下室楼梯入口处设防火门,《技术措施》中提到楼梯位置相同是加压送风量均应满足,那麽是按两个楼梯计算风量还是按一个楼梯计算,如按两个楼梯应如何计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhzh0218
    zhzh0218 沙发
    感谢马哥脚下留情,可我可能表达的不大清楚,如果地上部分单独设计或地下部分单独设计风量20000多都有规范可依,麻烦的是兄弟的工程是,地上和地下的楼梯在同一个位置,而实际又是不连通的(通向地下室的楼梯入口设防火门),可他们还要共用一个加压风井,那我的风机风量如何确定,是20000还是20000+20000,愁啊!!

    [ 本帖最后由 zhzh0218 于 2008-10-26 21:52 编辑 ]
    2008-10-26 21:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    防烟楼梯间如果没有可开启的外窗活开启外窗的面积不够,就需要设置正压送风,具体算法看看防火规范,有计算公式,算完了和规范的规定值进行比较,取大值,一般20000差不多。
    还有一个,警告一下楼主,下次发通风的帖子到通风排烟的板块,否则我可要扣分了,这次就原谅你了。
    2008-10-26 16:11:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅地暖设计的一个问题

最近做一个18层的塔式住宅,每层8户,我打算在管井内设一分、集水器,分成8个回路分别接各用户的室内分、集水器,可计算管井内分、集水器的管径发现:我找不到管径计算依据,规范说户内分、集水器的管径按断面流速不超过0.8m/s计算,可如果管井内分、集水器按0.8计算得出的管径比立管的计算管径要小很多,另外这种分、集水器如何制作?请有经验的大侠们多多赐教!!

回帖成功

经验值 +10