DL/T404对接地回路的铜质接地导体在接地故障时其电流密度、最小截面有相应的规定,那么铝排的接地故障时其电流密度、最小截面应是多少?

全部回答(3 )

  • gdygyh
    有准确的数值吗
    2008-10-27 21:46:27 来自 PC 评论 举报
  • cqly7788
    按GB3906-2006的附表计算吧,不会达到200A,如果是按1S,应是200X8.5/13=130A,如果是按3S则电流密度只能为82A.
    2008-10-26 21:51:26 来自 PC 评论 举报