请教各师傅,做继保试验时,电流继电器和中间继电器等等,它们的返回系数多少才合格。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xgl_x818
    xgl_x818 沙发
    电流继电器的返回系数是0.85~0.95,中间继电器动作电压为工作电压的90%,返回电压为为工作电压的5%.
    2010-07-01 18:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    电流型继电器比如DL型的是0.85~0.95,最好是在0.85~0.9之间,GL型的大于0.8就行。
    区管有个说的不对,监视电压继电器的返回系数就有大于1,大概是1.2左右。