土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护试验

继电保护试验

发布于:2008-10-25 16:27:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各师傅,做继保试验时,电流继电器和中间继电器等等,它们的返回系数多少才合格。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xgl_x818
    xgl_x818 沙发
    电流继电器的返回系数是0.85~0.95,中间继电器动作电压为工作电压的90%,返回电压为为工作电压的5%.
    2010-07-01 18:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    电流型继电器比如DL型的是0.85~0.95,最好是在0.85~0.9之间,GL型的大于0.8就行。
    区管有个说的不对,监视电压继电器的返回系数就有大于1,大概是1.2左右。
    中间继电器的最多,有机会再说的
    2010-06-29 16:12:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:第一次遇到 3x10000KVA 110/0.14~0.24KV主变保护配置

刚刚接手的一个项目,目前还处于前期规划,项目为一电石炉企业,下带2台3x10000KVA 110/0.14~0.24KV变压器,还另有一110/10KV 主变,容量未定,初步电气主接线如下,但是从一次图上反映出的情况让我很是疑惑,每台电石炉下带负载达到70000A,而且未配置低侧CT,如何设置相关保护

回帖成功

经验值 +10