55KW空压机重载起动,起动电流过大怎么办?

发布于:2008-10-25 11:27:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我这里有两台55KW空压机,重载起动,我采用星-三角起动,接触器采用36V真空接触器,起动过程无异常,但星形转角形时电流急剧加大,造成角形接触器触点粘合,由于真空接触器主触点和辅助触点不联动,即主触点虽然粘合,但辅助触点却能脱开,导致在第二次起动时短路。我的主接触器和角形接触器用的是CKJ-250A,星形接触器选择CKJ-125A接触器。该怎样调整,或者该采用什么起动方式呢?请教各位!!急!!!谢谢!!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • hjx4891
    hjx4891 沙发
    学习了!!!
    2011-08-17 11:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • djmsc710929
    djmsc710929 板凳
    延时时间加长试一试,若不行就改用变频器
    2011-08-08 11:51:08