土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 七度区30M以下的乙类设防框架结构建筑是二级抗震等级还是三类抗震等级

七度区30M以下的乙类设防框架结构建筑是二级抗震等级还是三类抗震等级

发布于:2008-10-25 11:06:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我遇到一框架结构,抗震类别是乙类(旧规范),本地抗震设防裂度为七度,高度是24M,按抗震规范,计算地震作用时应按本地区设防裂度查得抗震等能应为三级,但抗震措施应按提高一度即八度,查得抗震等级应为二级,现本工程结构计算时采用PKPM软件进行计算,要输入抗震等级,输入时应输二级还是三级。望各位高手给予解答

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    应将抗震等级定义为二级。抗震等级是根本含义是内力调整及抗震构造措施。
    2010-03-23 17:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • sirayliu
    sirayliu 板凳
    显然是二级,pkpm里输入的等级指的是抗震措施!
    2010-03-23 09:14:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手赐教-----砖混结构中的6米多长的主梁要不要柱子顶着?

请建筑师设计了砖混结构的别墅图,客厅上空有一根6米多长的主梁,主梁上还有2根次梁压着,主梁的两头各有一根构造柱,请教这里的结构师一个问题,这根主梁中间要不要立柱子[ 本帖最后由 my888999 于 2008-10-25 17:36 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10