土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 苏州一份工程的交底记录

苏州一份工程的交底记录

发布于:2008-10-25 06:24:25 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸会审、设计变更、洽商记录
工程
名称 苏州xx二期工程厂房(暖施) 时间
序号 提出问题 修改问题
一 水系统
1 热泵机组与组合空调连接管为冷冻水管? 是
2 水泵流量扬程,水系统定压,排气,平衡 见修改图
3 图纸空调机房(一)管道平剖面图与车间屋顶空调平面图中空调连接管分别为ф80 ,ф65不符.是否笔误? 改为ф159X4.5
4 空调参数仪表:温度计,压力表,排水阀,除污器,伸缩器等是否设置安装? 增设
5 是否考虑合并各系统, 是否采用同程系统? 见修改图
6 保温材料为40厚像塑保温外包铝箔作保护层,室外部分加&=0.5mm镀锌铁皮作保护层?膨胀水箱保温同前?水系统管材是否为无缝钢管? 是
7 冷凝水DN25偏小,宜为DN50.相应明沟排水管改为DN100. 是
8 空调主管管径ф80偏小, 宜为ф150,计算如下:

同意
9 各办公室预留空调如何做?冷媒管还是冷冻水管?凝结水管是否考虑到位?从图纸型号上看是冷媒管. 冷媒管,并增设出屋面管井 见修改图
二 风系统
10 图纸空调机房(一)管道平剖面图中空调机房(一)平面与详图不符,是否以详图为准? 是
11 图纸空调机房(二)管道平剖面图中C--C 剖面图新风口直接开在屋面上?是否改在东侧N,M轴侧面作吸入新风口,并加防雨百叶及防虫网罩? 是

图纸会审、设计变更、洽商记录
工程名称 苏州xx二期工程厂房(暖施) 时间
序号 提出问题 修改问题
12 图纸空调机房(二)其下部穿越空调机房的回风管是否是防火阀? 是
13 图纸施工详图( 一)屋顶空调机室内机组功能段组合示意图中消声段是否应在风机段后? 是
14 图纸空调机房(一)管道平剖面图中加湿器进水管接自来水管.一般空气集中加湿有喷水室加湿(近似等焓过程)和喷蒸汽加湿(近似等温过程),电加湿?这里选用的是后者?请提供ID图,及机组二次设计图纸. 电加湿
15 二层空调新风口与热泵机组距离(3.5米)过近, 造成短路?如何处理?
按问题11修改
16 动力配电间.空压机房,油墨间,电梯机房,是空调机房,卫生间否设排风?如需排风请提供风机参数及安装位置;两空调车间的装机负荷各多少KW?


见修改图
图纸会审、设计变更、洽商记录
工程名称 苏州xx二期工程厂房(暖施) 时间
序号 提出问题 修改问题
17 西侧厂房N-M轴排烟问题机械排烟是否同EF5系统?, 暂不考虑
18 是否考虑排风排烟共用风机?排烟与补风风机水平距离应大于10米. 见修改图
19 风管定位是否距柱300mm.? 是
20 ⑥~⑧轴5.300标高层及 9.500标高层排风口是否为防雨百叶风口;尺寸多少;风管标高及定位尺寸(补风如何考虑); 见修改图
21 吸顶式房间通风器定位及300Pa太大,150Pa.BLD为吸定式,除第一个外是否是旁通接入?是否加同管径止回阀? 改为230Pa, 旁通接入, 加同管径止回阀
22 大于5个喷头的淋浴间应设置机械排风. 见修改图
23 空调机房排烟问题 ? 暂不考虑
24 机组宜采用自动控制
考虑
25 机房一,二机组排水(冷凝水,冲洗水, 加湿器排水)土建作法(排水沟位置,尺寸),排水管道(水专业)
见修改图
工程名称 苏州xx二期工程厂房(暖施) 时间
序号 提出问题 修改问题
26 材料表中风冷热泵型地面空调机组.是否笔误? 是
27 说明中:
四。防排烟系统
防烟楼梯间、二层两个车间分别设机械加压送风系统。机械加压送风机其余压值应符合下列要求:车间为40Pa至50Pa。似乎与本工程无关? 无关
28 排烟图中FVDH为280度排烟防火阀?图例中未见 增加
29 .进机组前的平衡阀及除污器作法如下吗





是,增加除污器,前后闸阀,压力表温度计



30 一层G J轴靠16轴间无空调送风,温度如何保证?按空调车间作法建议门廊,在J轴加门
在J轴加门

31 机组加湿量50kg/h?夏季送风温度17度,冬季度22度?


32 膨胀水补水,定位?(给水管DN40?从给水管何处接入?)
见修改图

33 热泵间距宜为1500mm 同意

34 说明中辅助设备明细表排烟防火阀70度? 280度
年 月 日
图纸会审、设计变更、洽商记录
工程名称 苏州xx二期工程厂房(暖施) 时间
序号 提出问题 修改问题
35 此次图纸的调整范围如下?:
主机参数增大了
增加了西部厂房的防排烟
一层厂房空调风管走向重新布置了
增加了办公部分通风设备
屋面增加一台热泵机组
增加了办公部分室内空调末端
原来的东侧厂房排风机改为消防高温排烟两用风机
通风系统标高进行了修改 是
36 二层补风风机(东侧),吸风口风速14m/s,.是否风口调整为1400X1400mm 调整1400X1400
37 SWF补风风机全压1300pa?
修改为320pa
38 HTF-NO.8管道式消声器建议900X900
SWF补风风机管道式消声器建议1200X1200 同意
39 一层静压箱由6000X3000X1200(H)调整为5000X 3000X1200(H)? 一层厂房空调风管风口定位尺寸? 同意,定位按问题19
40 西侧厂房排烟风管标高5.30+5.00=10.30米,此侧厂房标高13.40米?, 贴梁底
41 二层厂房N-M轴,J-H轴通风风管标高有误5.0+5.30+0.8=11.10>9.50,3.50+5.30+0.5+0.2=9.50 贴梁底
42 空调房间外窗应为双层玻璃窗,西向外窗应采取遮阳措施 同意
施工单位 监理单位 设计单位 建设单位
项目经理:

技术负责人:

专职质检员:

(章)
年 月 日 专业监理工程师:


总监理工程师:


(章)
年 月 日 专业设计人员:


项目负责人:


(章)
年 月 日 项目负责人:





(章)
年 月 日

[ 本帖最后由 engineerli 于 2008-10-25 06:29 编辑 ]
  • liulingning
    liulingning 沙发
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2009-10-13 10:33:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民宅采暖平面图

图纸简介: 设计简图 附件名:200810241224842760199.zip 文件大小:118K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10