电线和电缆可以在同一桥架内敷设吗?桥架是托盘式桥架
电线和电缆可以在同一桥架内敷设吗?桥架是托盘式桥架
我是搞监理工作的,最近在我监理的一个办公楼中发现电气竖井的托盘式桥架中电缆和电线在一起敷设,请问这样是否允许,不允许的话有没有规范或图集的明确规定,设计就是这样设计的,我该怎么办!谢谢,急等回答
发布于
2008-10-24 23:12:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
iamcmh
依据《建筑物电气装置 电气设备的选择和安装 布线系统》GB16895.6-2000 IDT IEC 60364-5-52 的表52F 布线系统选择
绝缘导线不允许敷设在电缆托盘里。
个人理解:
电缆允许放入桥架,因为电缆有护套层,可算II类设备,自身可满足防电击要求。
电线只有绝缘层,要满足防电击要求,可敷设在塑料线槽(线槽相当于加强绝缘),或金属线槽(线槽接地相当于I类设备)。当桥架不是槽型的,电线必然有外露部分,不满足电击防护要求,所以不允许。
当然,如果是电线是“单芯电缆”,或是托盘桥架带盖,电线也可放入敷设。
最高标称电压的问题同意楼上的意见。
2010-11-08 08:30:08
来自 PC
评论
举报
smartspring
iamcmh 发表于 2010-11-8 08:30 依据《建筑物电气装置 电气设备的选择和安装 布线系统》GB16895.6-2000 IDT IEC 60364-5-52 的表52F 布线系 … 在下没有明白上面提到的“当桥架不是槽型的,电线必然有外露部分,不满足电击防护要求,所以不允许。 当然,如果是电线是“单芯电缆”,或是托盘桥架带盖,电线也可放入敷设。”。如哪位知道麻烦说一下。提前谢谢您的回复。
2015-12-30 12:07:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yang168892@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )
