土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 箱变品字形排列是变压器高压侧朝里好还是朝外好?

箱变品字形排列是变压器高压侧朝里好还是朝外好?

发布于:2008-10-24 22:11:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问题如上所述,
我 现在基本上是把高压侧放外面(用电缆连接),这样低压做排比较方便,如果高压做里面的话,低压走排比较难做!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dandan0412
    dandan0412 沙发
    品字形布置,如果低压室在变压器室的后面,当然是低压放在里边方便了,不然铜排非常难做;如果低压室在变压器的侧面,就可以考虑低压朝外了,毕竟高压电缆放在里边还是好固定的。如果使用干变,当然高压朝外要好一些,分接头好调啊。再说,现在新的国家标准里已经要求了高压带电和变压器室的闭锁了。不存在误入带电区域了
    2009-07-24 12:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • jfy21
    jfy21 板凳
    品字形箱变变压器高压侧最好放在内侧,当变压器室网门打开而高压馈线柜没有跳闸时,你说是被哪一电压等级电到会更危险呢?自己想想吧!!!
    2009-07-23 13:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

销售变压器进来:干式变压器的生产厂家及主要产品特点

企业名称:公司简介(100-150字):联系人:联系方式:主要产品(35KV以下干变):产品特点:(包括铁心,线圈,绝缘,制造工艺)请各位大虾进来留个脚印,方便用户选购贵公司产品.

回帖成功

经验值 +10