问题如上所述,
我 现在基本上是把高压侧放外面(用电缆连接),这样低压做排比较方便,如果高压做里面的话,低压走排比较难做!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dandan0412
    dandan0412 沙发
    品字形布置,如果低压室在变压器室的后面,当然是低压放在里边方便了,不然铜排非常难做;如果低压室在变压器的侧面,就可以考虑低压朝外了,毕竟高压电缆放在里边还是好固定的。如果使用干变,当然高压朝外要好一些,分接头好调啊。再说,现在新的国家标准里已经要求了高压带电和变压器室的闭锁了。不存在误入带电区域了
    2009-07-24 12:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • jfy21
    jfy21 板凳
    品字形箱变变压器高压侧最好放在内侧,当变压器室网门打开而高压馈线柜没有跳闸时,你说是被哪一电压等级电到会更危险呢?自己想想吧!!!