发布于:2008-10-24 21:07:24
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
我们公司在上海一个一万级无尘室
系统很简单
一台水冷螺杆机
制冷量
119RT
3
台水泵
1
冷却塔
3
个空调箱
{
表冷
电极加湿
}
自控系统
无尘室面积
800
平方米
由于我们老大偷工减料在
空调箱上没有装电加热
进入
10
月份调试后
室内温湿度无法控制
因为
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高
为此我调高主机的出水温度和输出
开机运行
2
个多小时后
温度稳定在
15
相对湿度稳定在
80
快一个月了每天差不多都这样
【】进入正题
但现在最大的问题是明天晚上
8
点多
工人下班我
关闭除空调箱风机以外的其他设备
{
制冷主机
水泵
室内设备等
}
后
室内
温度开始正常升高
但湿度
在
20
多分钟内几乎到
100
室内墙壁
设备上都出现凝结水,然后就开始慢慢减低直到和室外湿度一样。
【【现在我就是想不明白
为什么制冷主机关闭后
湿度会上升啊
一个月了天天都出现
天天想这个问题
真见鬼了
请高人指点啊
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报