我们公司在上海一个一万级无尘室
系统很简单
一台水冷螺杆机
制冷量 119RT
3
台水泵 1 冷却塔
3
个空调箱 { 表冷
电极加湿 } 自控系统
无尘室面积 800 平方米
由于我们老大偷工减料在
空调箱上没有装电加热
进入 10 月份调试后
室内温湿度无法控制
因为
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高
为此我调高主机的出水温度和输出
开机运行 2 个多小时后
温度稳定在 15
相对湿度稳定在 80
快一个月了每天差不多都这样
【】进入正题
但现在最大的问题是明天晚上 8 点多
工人下班我
关闭除空调箱风机以外的其他设备 { 制冷主机
水泵
室内设备等 }
室内
温度开始正常升高
但湿度
20 多分钟内几乎到 100
室内墙壁
设备上都出现凝结水,然后就开始慢慢减低直到和室外湿度一样。
【【现在我就是想不明白
为什么制冷主机关闭后
湿度会上升啊
一个月了天天都出现
天天想这个问题
真见鬼了
请高人指点啊

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • sgp1011
    sgp1011 沙发
    应该怎么偷工减料呢:lol
    2008-11-21 12:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • sict005
    sict005 板凳
    分开控制也不现实,假设一个情况,冬天,室内温度过低,湿度又低的时候你怎么控制?冷水阀关闭,电加热关闭?