土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个案例,大家帮忙分析一下什么原因。

有个案例,大家帮忙分析一下什么原因。

发布于:2008-10-24 19:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个锚机控制箱,控制一个双速电机。
主线上接了一个穿心式的电流互感器,互感器次级接了一个电流表,就是62T51-A型的。互感器跟表头都是75/5的。互感器穿心线一匝。
现在的情况是电机运行1档的时候,主线上电流约10A(这个是正常值),表头指针只微微摆动,大约2A。62T51这种电流表量程是75A,一个大格25A。10A的电流按道理来说应该到一个大格的一半左右,可明显差的有点多。用钳型表测量互感器次级电流0.7A(差不多等于10除以变比15),由于线路电阻,到表头电流约0.5A,这样换算一下的话,表头应该指示7A才对,可实际差的挺多。
电机运行2档的时候,主线电流25A,表头此时显示25A。
请问大家这个情况是什么原因?是正常现象吗?
62T51这个表是电磁式的还是什么?能不能通过互感器来取电流测量?

[ 本帖最后由 qingffch 于 2008-10-24 20:12 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子

    同意!!!!!!!!!!
    2008-10-26 23:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • gyogun
    gyogun 板凳
    正常!!!!!:) :lol :hug:
    2008-10-26 21:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电器线圈什么时候并联续流二极管,什么时候并联阻容吸收?

继电器线圈什么时候并联续流二极管,什么时候并联阻容吸收?两者的作用是否一样?

回帖成功

经验值 +10