土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 你们做过这样的方案吗

你们做过这样的方案吗

发布于:2008-10-24 16:59:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
你们做过这样的方案吗
我们一般在设计一次系统方案时都是把进线开关放在出线的一侧(当然,也有设计在中间的)水平母线按照进线开关的额定电流来制作,
但是,我现在遇到了这样的一个方案,是个老外设计的,
举个冽子说明,
比如我把一个系统的进线回路(暂定是1600A)放在系统的中间,然后把所有出线回路均分各800A放在进线回路的左右两边,这样我的水平母线可以按照800A的额定电流来制作,从进线开关的出线端到水平母线上仍然按照总进线开关(1600A)制作,这样的方案你们做过吗,
个人感觉这个方案就象GGD柜内刀开关下面带几个断路器的做法类似,只不过是一个是在一台柜子里的,而另外的是把它扩大到整个系统罢了。

我问过许多公司的技术人员,他们大部分都是一个回答:就是理论上是可以做的,但是他们谁也没有做过,如果让他们这样设计的话,大部分都不会这么做,也可以说是不敢。
大家在讨论这个问题时,要站在纯技术的角度立场上来看待,那些什么“供电局会不会同意了”的客观原因不在考虑之内。

这个问题我在2007年的上半年就提出来讨论过,但是没有什么实质性的回复,
我个人认为可以施行,为什么老外可以那么做,我们却不能呢,也许大家会说他们做过什么什么实验之类的,而我们没有,
为什么我们不可以这么做呢,如果这种方案可以实施,我敢说这将使电气方面的标准会有一次大的改革

[ 本帖最后由 wangkai.js 于 2008-10-29 08:09 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • cf0726
    cf0726 沙发
    既然LZ这么执着,那么请LZ试着把相关标准写出来把,我们来看看你能否把意思表达出来,并且使制造单位执行的时候无空子可钻.:P :P
    期待中!!!!!
    2008-11-09 00:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • jgh1898
    jgh1898 板凳
    不推荐这样做,如果真要这样做的话,应该经过精确计算后各项参数都达标。
    2008-11-08 10:46:08

    回复 举报
    赞同0