土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器与下级电缆的配合问题

低压断路器与下级电缆的配合问题

发布于:2005-03-25 15:20:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
实际中低压断路器为250A,下级电缆载流量应大于250A,实际设备容量为230A,可否考虑用240A断路器(非标配),相应减小电缆,节省投资。以上仅为一例,请不要局限于250A。我想讨论的是非标配断路器的广泛应用问题,而不是单纯的此例.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发
    1.断路器整定电流是正负误差的.
    2.电缆安全载流量要考虑敷设条件
    3.电动机回路电缆安全载流量只要与电动机额定电流配合,不与断路器整定电流配合
    2005-07-01 15:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • hanghost
    hanghost 板凳
    保护器
    电线
    电容补偿
    软启动
    电动机保护器
    发电机组
    2005-06-30 15:24:30

    回复 举报
    赞同0