阅读下一篇
没有火灾报警系统的一类高层住宅楼梯间应急照明问题现作一个19层的住宅楼,没有防排烟系统,跟消防有关的只有应急照明及消防电梯,根据JGJ16-2008--13.1.3:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警系统的要求,这个住宅可以不设置报警系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样做呢?怎样做到应急时自动点亮?常亮肯定不现实。我想这样做,不知可否?楼梯间照明配电箱由双路电源供电(消防电源),灯具由延时节能开关控制,兼作平时及应急照明。但和规范规定的应急照明不能由延时开关控制的要求又不符合。请高手指点---
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
huahua732
沙发
CT饱合关键是在选择CT上,比如对于计量或测量用CT,为了防止发生短路时烧坏仪表,所以它们一般超过额定值就会饱和,但是对保护CT来说,一般保护CT抗饱和程度要高,如果一个100/5 10P10的意思是,一次铡流过10倍额定电流即1000A,二次电流误差在10%以内
2009-01-28 23:03:28
赞同0
-
信马由缰
板凳
谢谢lingxuct!
2008-10-25 20:09:25
赞同0
加载更多回复 举报
继续问,“到一次电流大到一定程度时,铁芯中磁通且变大很小,也就是二次电流也不按比例了,”
这里的“一定程度”很有没有一个量的说法,比如一次额定电流的1.1、1.2、……、2、3、……,或近似的量的说法?在选用CT时,如何避免?
回复 举报