土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求救!!我们电站投主变时发生差动保护是什么原因!

求救!!我们电站投主变时发生差动保护是什么原因!

发布于:2008-10-23 23:04:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们水电站是刚建成的,有3台1W的机组,一号主变容量是2800,2号主变容量是1400。1F,2F用1号主变。3F用2号主变。在我们运行3F时投1号主变时3F就会发生差动保护跳闸,在我们运行2F或者1F投2号主变就会使2F差动保护动作,在平时的时候1F,2F跟3F抢无功非常厉害。我们的电压等级是35KV的。差了很久也不知道是那出了问题。
  • lengjianweng001
    不知道你的主变是不是从低压侧充电投运的。如果是从低压侧投主变的话是可能造成发电机差动保护动作的。变压器的激磁涌流可能会使发电机保护动作,建议从高压侧对主变充电。另外就是抢无功的话检查下调差,是不是调差系数不对。
    2008-10-25 13:46:25

    回复 举报
    赞同0