土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教低压断路器(空气开关)的SD报警接点和OF辅助接点有什么区别?

请教低压断路器(空气开关)的SD报警接点和OF辅助接点有什么区别?

发布于:2008-10-23 21:36:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教低压断路器(空气开关)的SD报警接点和OF辅助接点有什么区别?

是接点容量不同吗?还是……?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    SD也是辅助接点(与主开关有联动功能),它实际是DZ47类微断附加了一极,可以有常闭或常开(常开实际就是多了1P),其他辅助接点的说法,是塑壳断路器的辅助接点(附件)。
    2011-12-14 17:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • lifd
    lifd 板凳
    SD接点只有空开在脱口时才动作,OF接点在正常的开、关动作时也随着动作,在脱口状态时不动作。
    2011-12-14 15:58:14

    回复 举报