土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于不燃无机玻璃钢风管

关于不燃无机玻璃钢风管

发布于:2008-10-23 21:20:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天边一只雁
    不建议使用,虽然听讲防火好,但是防潮性能很差,一遇雾水即开始变形及碱化得很难看,外表像长了很多水泡。风管与风管接口是法兰形式,连接螺栓容易锈掉。
    个人认为还是用镀锌钢板比较好控制施工的工艺及寿命比较长。

    本人已有两个项目使用无机玻璃风管了, 因为施工制作过程中 跟得不紧,容易偷工减料,到后期使用过程中,才追悔莫及呀!!

    [ 本帖最后由 chen088304 于 2010-9-16 22:43 编辑 ]
    2010-09-16 22:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    叫厂家向消防局提供相关检测报告就行了
    2008-10-24 15:11:24

    回复 举报
    赞同0