DN32以上的给水管的支架怎么算的,室内外管网分界点的阀门和水表算在室内还是室外?我只是个新手,什么都不懂,还请个位高手解答

全部回答(1 )

  • fuminmin
    在2000定额中,DN32以下的支架制作安装费用已包括在定额中了,不得另计工程量。大于DN32以上的,可另行计算。
    给水管道。室内外给水管道界限,以建筑物外墙皮1.5M处为界:入口处设阀门者以阀门为界;给水管室外管道与市政管道之间以水表检查井为界;无水表井者以与市政管道碰头点为界。
    排水管道。排水管道室内外界限,以出户第一个排水检查井为界。排水管室外管道与市政管道之间,以室外管道与市政管道碰头点为界。