土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器,低压侧接电反冲

变压器,低压侧接电反冲

发布于:2008-10-23 20:27:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问10KV高低压柜,在招财招财投运前,可以通过在变压器的低压侧通入400伏电源进行反冲,这样可以检测设备.可能吗,如行,像500KVA的得需要多大负荷的供电,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    可以是可以,但这样没意义。
    变压器投运前需做几个测试,2500v摇表摇绝缘、耐压、变压器测试(容量、空载、负载)
    不做一般不允许投运
    2008-10-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • cgh060
    cgh060 板凳
    上面的,应是在投运前,
    2008-10-23 20:28:23

    回复 举报
    赞同0