暖通空调
\
制冷技术
\
求助:冻干机捕水器制冷有问题
求助:冻干机捕水器制冷有问题
捕水器制冷降温到-52度后 就一直在升温,没有一点波动的意思 郁闷 另机头有点发烫 请高手帮忙 谢谢
发布于
2008-10-23 19:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
@co163
谢了 问题已解决
2008-10-24 20:33:24
来自 PC
评论
举报
yhb681228
捕水器一般也就色定-50度左右,升温的原因:(1)、蒸发温度调的太低,看看传热温差。(2)、用于干燥箱恒定温度的旁通阀一直开着,使冷量不够,(3)电加热电路常通。