土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 防跳新发现

防跳新发现

发布于:2008-10-23 18:09:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好,我是个菜鸟,我们在做实验时,发现一个现象如下:我们一直按着合闸按扭时,瞬间按下分闸按扭,这时断路器分了一次后紧接着又合闸了,然后又分闸了,这是为什么呀?为什么有二次分闸,而且最后会是分闸状态呢?请高手指导下!!在线等

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangqinghe114
    我公司的产品像你说那样第一次分掉就不会在合闸了,因为分闸同时转换开关打到另一边,防跳带电吸合,合闸已经被切断了,所以只能分一次。不能在合闸了 你看看你的二次接线吧。也许不是一样的。
    2008-11-06 23:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    你的防跳功能有问题。
    跳了,没防住。
    请检查防跳回路的接线。
    2008-11-05 10:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多