土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活热水系统支管道是否可取消电伴热保温

生活热水系统支管道是否可取消电伴热保温

发布于:2008-10-23 17:45:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本工程为一高档次公寓楼,设计有生活热水系统,管道布置方式为管道井供回水立管循环,但户内支管不循环,户内支管埋地敷设,设计采用电伴热保温,但经过询价电伴热造价太高,并且牵扯到电气温控等方方面面,最终取消了电伴热,请教各位高手(最好有类似项目实践经验的),有何更好的方式,个人认为用橡塑保温意义不大,业主用热水时始终要放一段冷水,经测算最大户型需要放30秒左右

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-13 09:24 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • amon_007
    amon_007 沙发

    -----------------------------------------
    支持,以前听说过有做末端循环的,天真的以为供回两路加装水表就为水量,结果有的人家一个月不在,查出来几十吨的热水。闹的物业整个小区的热水都不敢去收费了。也是跟高档的小区,承诺业主5秒出热水的。
    2011-10-13 15:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • zzl88
    zzl88 板凳
    循环回主回水管是存在无法计量的问题.电伴热是唯一的办法
    2011-10-12 15:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵选择

在做给水时 水泵怎么选择? 能具体点给出吗 ?从用水量计算到泵的选择是怎么样的过程?

回帖成功