6kv动力电缆,1000米长,摇绝缘合格,做直流耐压试验,有一相升压1000v左右即跳,任何查故障点,请赐教!谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句学习
回复 举报
根据一楼“有一相升压1000v左右即跳”(做直流泄漏是不会跳的,可能楼主外行,只有电压升不上去),其他二相是好的,可能这相在端头引线上没处理干净,再则就是中间接头(如果有)进水。建议楼主去顺电缆路径找一找,有没有压坏的地方。
回复 举报