13.3.5 控制中心报警系统的设计,应符合下列要求:
1 系统中至少设置一台集中火灾报警控制器,一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器。
2 系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。
3 系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合本章第13.11.11条的规定。

控制中心系统设计中,我很少画FX,我觉的没有必要设置层显,审图的时候对这方面卡的也不是很严格,还有就是有些报警设备是带地址的,有些不带地址需要M模块反馈信号,如何依据地址或回路数选择报警主机,比较迷茫。我们做设计的一般不用选择主机的型号,所以一直对这个不是很懂。

强烈建议将火灾自动报警从安全防范独立出来!以为2套系统完全没有任何关系,除了在消防控制室有可能与摄像机联动以外。
  • zhubr219
    zhubr219 沙发
    那消防联动台怎么确定?:) :) 期待答案
    2010-06-12 12:17:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。