35KV主变低后备保护取10KV PT侧电压问题

发布于:2008-10-22 23:07:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人现设计一35KV变电所,主变室外,本所只有一台10KV出线柜,未设10KVPT柜。出线电缆至100m远的车间变电所。在做主变低后备保护时要取10KV侧电压,请问是否能从100m外的车间变电所10KVPT柜上取100V电压过来,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • houyi1981
    houyi1981 沙发
    完全可以
    现在很多35kV降压变电站主变高后备取10kV侧电压,可提高保护的灵敏度
    2008-11-20 19:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • jiangnanshiwojia
    当然可以。
    取10kV PT电压的目的:防止低压侧短路时,因变压器短路电压百分比较大,导致高压侧复压元件灵敏度不够。
    2008-11-01 14:55:01