土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 七度区不同结构形式基础按抗震缝处理可不可以?

七度区不同结构形式基础按抗震缝处理可不可以?

发布于:2005-03-24 22:37:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
七度地区,L型七层住宅,一部分为七层砖混结构,另一部分为七层框架结构,长度大概各有45米。砖混和框架之间设缝(L型转角处),此部分基础按抗震缝处理可以不可以?
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    按抗规6.1.4和7.1.7的理解是应该设抗震缝就可以的,不过你应看一下地规7.3.2条并根据你的工程实际情况来确定是否设沉降缝。
    2005-03-25 09:00:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同类型的基础能否用在同一工程中

有一工程要扩建,原建筑采用高强预应力管桩,由于场地限制,与原建筑相临的一排柱下用钻孔桩,其它柱下仍采用高强预应力管桩,不知可否,另外,天然基础不能与桩基用在同一工程中,或同一工程不能用不同类型的桩桩,有无此规定.

回帖成功

经验值 +10